Трудно сказать сразу. Зависит от размеров помещения, количества одновременно заряжаемых аккумуляторов, размеров самого коридора и циркуляции воздуха в нем. Приток воздуха не из улицы, а из другого помещения как минимум даст экономию на обогреве помещения зимой, да и то это относительно. Ещё будет подсос воздуха и, соответственно, дополнительная вентиляция в остальных комнатах, имеющих двери в этот коридор. Хорошо это или плохо - зависит от конкретных условий. В чистом виде приток с улицы выглядит предпочтительнее. Важно только чтобы он был подальше от выхода вентиляции, иначе будет какой-то процент круговорота паров кислоты в помещении.ZarinkaR писал(а):...приток взят не с улицы, а с коридора. Правильно ли это?
Наталка звонил?.. Ну да ладно. Любой фильтр любого класса и качества изготовления ставится для очистки потока воздуха, жидкости и т.д. У нас речь в теме идёт немного о другом. Примерно как в школьной задачке про резервуар и две трубы. Суть в том, что сколько воздуха заберёт вытяжная вентиляция, столько же должна дать и приточная. Иначе будет застой воздуха и копоть на стенах и мебели.Natkalka писал(а):Звоинил в Фолтер, там сказали, что фильтра СУФ имеют класс F6 и предназначены для устранения запахов.
Для очистки вытяжного воздуха сказали использовать секцию ССФ с хепа фильтрами, ну и соответственно еще два фильтра перед ней. Что приток, что вытяжка одно и тоже.
Так что проверяйте инфу.....
Можно использовать внутренний очиститель (увлажнитель, озонатор и т.д.), но это уже другая тема, как впрочем и фильтры для очистки самого воздуха.